Кабель и конфигурация контуров (RB)



  • Расположение
    Конструкция системы контроллера Rain Bird ESP-LXD требует тщательного рассмотрения компоновки декодеров на пути двухжильного кабеля. Поскольку декодерная система питает электрические соленоиды через двухжильный кабель. Кабель должен обеспечивать достаточное напряжение для питания соленоидов. Существуют конструктивные требования, ограничивающие критическую длину кабеля, количество адресов декодера на данном кабеле и количество одновременных активных соленоидов на данном кабеле. Технические характеристики конструкции будут приведены ниже.

    Схема трассировки (контура) кабеля
    Существует два типа конфигураций, которые могут быть использованы для компоновки контуров двухжильного кабеля. Трасса двухжильного кабеля может быть установлена как звездообразной конфигурации, так и петлевой конфигурации. ESP-LXD Контроллер позволяет подключать до четырех отдельных контуров двухжильного кабеля конфигурации звезды и до двух отдельных контура конфигурации петля. В зависимости от конструкции участка, как правило, предпочтительнее разделить контуры кабеля на несколько контуров, а не прокладывать один путь по всему участку. Эти кабельные контуры могут быть сконфигурированы либо в виде звезды, либо в виде петли, либо в виде комбинации этих двух типов. Для удобства устранения неполадок рекомендуется использовать конфигурацию звезды для контура двухжильного кабеля.

    Звезда
    Для обычных установок с проводами, которые не являются чрезмерно длинными, рекомендуемой компоновкой для трассировки кабеля является конфигурация звезды. Это делается для облегчения поиска неисправностей в системе, если она испытывает неисправность провода или короткое замыкание. Расстояние самого дальнего декодера от контроллера, измеренный вдоль трассы кабеля, считается критическим расстоянием схемы звезда. Максимальное расстояние для критического пути составляет 3,0 километра (3000м.) для кабеля 2,5 мм2

    073c0bfd-ecea-41bc-8dfa-1f16a37390ba-image.pngТрассировка кабеля схемы ЗВЕЗДА

    Петля
    Если установка требует более длинных расстояний кабеля, чем это возможно при звездной конфигурации, то можно использовать конфигурацию ПЕТЛЯ. Конфигурация петли требует зацикливания контура двухжильного кабеля от самого дальнего декодера обратно к контроллеру ESP-LXD. Основной контур может быть закольцован и любые ответвления от основной трассы также могут быть закольцованы, от основного контура обратно к основному контуру. В конфигурации ПЕТЛЯ критический путь — это расстояние, измеряемое следующим образом: контур кабеля вокруг петли выходит к самому дальнему декодеру и обратно к контроллеру. Максимальное расстояние для критического пути, для конфигурации петли составляет 12,0 километров для кабеля 2,5 мм2. Схема компоновки конфигурации петля представлена ниже.

    dbd50394-57eb-449f-b969-cd96ffc188e3-image.pngКонтур схемы ПЕТЛЯ

    28c45c55-60d5-4b97-910d-0ed4a9431cbe-image.png

    Провода и соединения
    Используйте кабеля для всех применений 2-проводного контура с учетом следующих факторов:

    1. Размер провода: 2,5 мм².
    2. Двойной провод - твердая жила
    3. Двойная изоляция

    f96c47ec-86aa-446b-8e22-8817d0810d69-image.png

    Проводник: Покрытая оловом, мягкая медь (ASTM Spec. 33)
    Две (2) сплошные жилы (14awg и 12 awg)
    Изоляция: Поливинилхлорид (ПВХ)
    Наружная оболочка: Полиэтилен (PE)
    Температура: 60°C
    Напряжение: 600 вольт

    Соединения Проводов
    Используйте только комплекты сращивания 3M DBR/Y для всех соединений электропроводки с 2-х жильным кабелем. Или любое аналогичное герметичное соединение.
    Неправильная проводка может привести к серьезному повреждению вашего контроллера или системы полива.