      pau70 last edited by

      Участник @Sergei написал в Типовые ошибки при обвязке насоса и подключении HYDRAWISE:

      конечно, для гидрантов нужно тянуть отдельную трубу

      Тогда придеться отказаться в дальйнешем и от расходометра и мастер-клапана. Не знал на момент монтажа про эти вещи. Правда, дублировать магистраль, хоть и более тонкой трубо, наверно бы не стал.

      Sergei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sergei
        Sergei @pau70 last edited by

        @pau70 Если пульт еще не приобрели, то имеет смысл поставить бардовский ТМ2 с вайфай модулем - он гораздо дешевле и проще.

        Я только спросить...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pau70 last edited by

          Участник @Sergei написал в Типовые ошибки при обвязке насоса и подключении HYDRAWISE:

          Если пульт еще не приобрели, то имеет смысл поставить бардовский ТМ2 с вайфай модулем - он гораздо дешевле и проще

          Нет, еще не приобрел. Потихоньку разбираюсь с нужным оборудованием и составом. В Ириске набросал что да как вижу, смоего дилетанского взгляда )). На 12 зон будет нужен контролер. В доске объявлений есть хорошее предложение по Хатеру HC 1201i-E. Какая стоимость ТМ2 на 12 зон с Wi-Fi?

          Sergei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sergei
            Sergei @pau70 last edited by

            @pau70 вообще розница 301 евро, а та публикация на доске могла устареть, рекомендую связаться с автором)

            Я только спросить...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pau70 last edited by

              Участник @Sergei написал в Типовые ошибки при обвязке насоса и подключении HYDRAWISE:

              рекомендую связаться с автором

              Написал )) Жду ответа))

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Aleks last edited by

                Зачем вообще здесь емкости.Если участок на берегу водоема. Надо воду для полива от туда брать.

                polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • polivmax
                  polivmax @Aleks last edited by

                  @Aleks Да, я думаю растения и газон будет счастлив солёной воде :grin:

                  Maks Bronya (irrisketch.ru)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Lema last edited by

                    Интересно, а есть ли смысл делать байпас для автоматики насоса, если пропускная способность автоматики даже выше чем может дать насос?
                    Например Pressdrive 5 рассчитан на 10м\3, а насос выдаёт максимум 9м\3.

                    Но, есть ещё такой показатель:
                    Гидравлические потери при производительности 7 м3/ч, будут 1,5 бар.
                    На сколько компенсирует байпас этот параметр?

                    polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • polivmax
                      polivmax @Lema last edited by

                      @lema Да как по мне абсолютно нету смысла. Даже если на 12 кубовике выход 1 1/4 то дюймовую автоматику без проблем можно поставить т.к. местное заужение не сильно сказывается. А вот с полутора дюймовой резьбы уже без вариантов надо делать байпас.

                      Maks Bronya (irrisketch.ru)

                      L POLIVCENTR.RU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        Lema @polivmax last edited by

                        @polivmax
                        В моём случае был насос "Espa 35 4mn" (1'1/4) с автоматикой "Pressdrive 5"
                        Я влепил на всякий пожарный байпас, хоть и сомневался. Потерь по производительности в кубах я понимал что не будет, а вот потери по давлению указанные в параметрах автоматики меня напрягли.

                        POLIVCENTR.RU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • POLIVCENTR.RU
                          POLIVCENTR.RU @polivmax last edited by POLIVCENTR.RU

                          @polivmax не соглашусь, блок автоматики все так не такое уж мелкое заужение, при большом расходе пипец как сажает давление да и шумит.

                          делаю качественно но дорого, потому и дорого, потому что качественно

                          polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • POLIVCENTR.RU
                            POLIVCENTR.RU @Lema last edited by

                            @lema все правильно сделал. Считаю что в данном случае байпас оправдан. Как минимум шуметь меньше будет.

                            делаю качественно но дорого, потому и дорого, потому что качественно

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • polivmax
                              polivmax @POLIVCENTR.RU last edited by polivmax

                              @polivcentr-ru Ну говно от эспы может и будет шуметь. Я то про нормальную автоматику говорю. При таких расходах автоматика сильных потерь не даёт.