      vsheveliov @polivmax отредактировано

      Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

      Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

      В последнее время использую КВВГ 2х2,5 мм.

      кВВГ от 4х жил начинается. А ты видимо ввг используешь =))

      КВВГ - не гарантированна повивка, хотя должна быть. Существует даже такое чудо, как КВВГп (плоский), где о повивке и речи быть не может. А например в спецификации Хантера по декодерному кабелю большое внимание уделяется повивке - снижает помехи, уменьшает влияние разрядов и проч.

      В этом смысле для наиболее подходят кабели для пожарки КПСВВ, КПСВПс и прочие. Там в принципе суть одна и та же - питание и сигнал гоняются по двум жилам. Повивка гарантирована.

      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
      • V
        vsheveliov @polivmax отредактировано

        Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

        Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

        В последнее время использую КВВГ 2х2,5 мм.

        кВВГ от 4х жил начинается. А ты видимо ввг используешь =))

        Экзотика, конечно, но есть КВВГ 2*2,5. От Конкорда например. Случалось работать с их проводом ВВГ - тот же NYM, только черный. Да и сайт у них nym.ru, что как бы намекает. Судя по всему и КВВГ у них как NYM. Что ни делают, получается NYM :-) . Станки у них похоже единственные.

        polivmax 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • V
          vsheveliov @polivmax отредактировано vsheveliov

          Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

          Мы КПСВПС 1х2х2.5 используем

          Производит только завод Спецкабель. По ценам он совсем оборзел. Раза в два-три дороже других производителей.

          Да и кабель экзотический. Нужен на объект, где позже нужно будет что-то добавлять, перетягивать (почему в частности и была применена декодерная система). Так просто десяток-другой метров КПСВПС не купишь. КПСВВ - кругом полно.

          L 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
          • V
            vsheveliov @LEO77 отредактировано

            @leo77

            Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

            @vsheveliov
            Использовал такой КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5, естественно в трубе. В последнее время использую КВВГ 2х2,5 мм.

            Кто производит этот КВВГ? Что у него с повивкой?

            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
            • L
              LEO77 @vsheveliov отредактировано LEO77

              КПС брал в НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ", КВВГ точно не скажу, я заказывал у опт. поставщиков. Но думаю, что у него с повивкой также как и у обычного ВВГ))).

              V 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
              • V
                vsheveliov @LEO77 отредактировано

                Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                у

                Обычный КВВГ может быть с повивкой. Может и без. Всё зависит от фантазии производителя.

                L 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • L
                  LEO77 @vsheveliov отредактировано

                  @vsheveliov
                  Видимо да, сейчас все от фантазии. Тоже странно, к кабелю декодеров EZ-1 таких требований нет, также как и к заземлению. Различий между EZ-1 и ICD-100 думаю не много.

                  V 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • V
                    vsheveliov @LEO77 отредактировано

                    Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                    @vsheveliov
                    Видимо да, сейчас все от фантазии. Тоже странно, к кабелю декодеров EZ-1 таких требований нет, также как и к заземлению. Различий между EZ-1 и ICD-100 думаю не много.

                    Нет, EZDecoder позиционируется как лёгкая (EaZy) декодерная система, почти не требующая заземления/газоразрядников, может использовать обычные, даже уже проложенные кабели.

                    Помню в своё время одна мелкая американская фирмочка underhill.us выпускала декодерные модули расширения для ещё первого ICC и декодеры. Она тоже не требовала заземления/газоразрядников. Про кабель не скажу. Мож Натер что-то купил у них.

                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • polivmax
                      polivmax @vsheveliov отредактировано

                      Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                      Экзотика, конечно, но есть КВВГ 2*2,5. От Конкорда например. Случалось работать с их проводом ВВГ - тот же NYM, только черный. Да и сайт у них nym.ru, что как бы намекает. Судя по всему и КВВГ у них как NYM. Что ни делают, получается NYM . Станки у них похоже единственные.

                      Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера.

                      Что же касается КПСВПС, то конечно в свободной продаже его не купишь, но и заказать проблем нет, буквально две недели назад полтора километра заказали. В запасе всегда имеется на случай сервиса.

                      Изетки можно хоть, прости господи, пвс подключать, тут вопрос сколько времени проработает. Зато дешево. Для изэток я кввг как раз закладываю.

                      Maks Bronya (irrisketch.ru)

                      L V 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 2
                      • polivmax
                        polivmax @LEO77 отредактировано

                        Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                        https://скс-электро.рф/catalog/kvvg/kvvg-2x2-5/

                        Ну тоже экзотика та ещё. :grinning:

                        Maks Bronya (irrisketch.ru)

                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                        • L
                          LEO77 @polivmax отредактировано LEO77

                          Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                          Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера

                          Видимо у Хантера это связано с использованием пульта ICD-HP. Вот там наверное могут возникать какие то проблемы с влиянием на соседние станции. Одно название принципа работы "Беспроводная индукция" заставляет задуматься о приобретении шапочки из фольги))
                          Там где клали NYM, есть объект в том же поселке, делал наш с тобой бывший работодатель, лежит броня и тоже проблем нет, за исключением работы клапанов серии DV. Но это никак не связана с кабелем. Как мне сказали в RB, такая проблема иногда существует. Все регулировки в настройках гоняли.

                          polivmax 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                          • polivmax
                            polivmax @LEO77 отредактировано

                            Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                            клапанов серии DV

                            Ну да, это мы обсуждали. Соленоиды DV не предназначены для декодерных систем в этом и проблема видимо была.

                            Maks Bronya (irrisketch.ru)

                            L V 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 0
                            • L
                              LEO77 @polivmax отредактировано

                              @polivmax
                              Вообще соленоидное разнообразие у RB вызывает легкое недоумение, у меня еще в гараже валяются такие древности)) зеленого цвета.

                              polivmax 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                              • polivmax
                                polivmax @LEO77 отредактировано

                                @leo77 Соглашусь. не понятно зачем. Ладно от DV уйти им сложно т.к. их установлено уже куча и сервис нужен, но новые HV клапана и те умудрились на новых соленоидах сделать. Умом американцев не понять =))

                                Maks Bronya (irrisketch.ru)

                                V 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                • V
                                  vsheveliov @polivmax отредактировано

                                  Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                  Ну да, это мы обсуждали. Соленоиды DV не предназначены для декодерных систем в этом и проблема видимо была.

                                  Да у меня с соленоидами RainBird вечные проблемы. RainBird заявляет, что их соленоиды на проводе сечением 0,75 работает на расстоянии метров 800, другие производители - 1000 футов / 300 метров. И по омам соленоиды RainBird ~ 40 Ом, у Hunter ~ 25 Ом.

                                  До одного большого объекта в моей практике был только один сгоревший соленоид это был капельный LFV Rain Bird. На большом объекте соленоиды Rain Bird PGA стали перегорать пачками. ИЧСХ тоже на капельном. Да и конструкция у соленоидов Rain Bird какая-то двуслойная, что также не способствует надежности. Overengeneering в общем.

                                  polivmax 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                  • V
                                    vsheveliov @polivmax отредактировано vsheveliov

                                    Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                    @leo77 Соглашусь. не понятно зачем. Ладно от DV уйти им сложно т.к. их установлено уже куча и сервис нужен, но новые HV клапана и те умудрились на новых соленоидах сделать. Умом американцев не понять =))

                                    Irritrol - вот стандарт соленоидов. Лет 50 уже наверное.

                                    Многие израильские клапаны совместимы с ними. Они этот стандарт соленоидов называют Richdel (Richdel - одна из фирм, на основе которой и был основан Irritrol). Годов с 60-х прошлого тысячелетия.

                                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                    • V
                                      vsheveliov @polivmax отредактировано

                                      Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                      Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера.

                                      Есть и у RB такие спецификации. Не могу ткнуть в конкретную документацию. Раньше читал у RB, что необходимо использовать только их декодерный кабель. Вот токо их и всё...

                                      Сейчас в связи с новым проектом, когда анализировал варианты, еще прошелся по документации и нашел что-то типа спецификации на кабель. Короче, они все такие из себя противоречивые.

                                      L 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                      • L
                                        LEO77 @vsheveliov отредактировано

                                        Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                        Короче, они все такие из себя противоречивые.

                                        Кто чем торгует или на партнерстве сидит, то и продвигает. Как все и везде.

                                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                        • L
                                          LEO77 @vsheveliov отредактировано

                                          Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                          Есть и у RB такие спецификации.

                                          Слава какие мысли по заземлению декодеров на забугорных форумах? Все ли там все по рекомендациям делают?

                                          Sergei V 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                          • Sergei
                                            Sergei @LEO77 отредактировано

                                            @leo77 не знаю за всю Одессу(ренберд) но по гунтер - не все делают, давеча переписка с одним коллегой который на 70к зелени поменял декодеров соленоидов и клапанов после грозы
                                            на мое разумное возмущение - какого х клапана менял - говорил соленоиды разрывало и повреждало клапана

                                            Я только спросить...

                                            L 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0