Управление расходом (RB)



  • Управление расходом
    Контроллер ESP-LXD может управлять до пяти точек подключения, пятью мастер клапанами и пятью FloZones через различные гидравлические конфигурации с использованием следующих функций:

    • Главный клапан – автоматический клапан, который устанавливается в точке, где оросительная система соединяется с подачей воды после обратного клапана (при необходимости) и перед датчиком расхода.

    • Датчик расхода – используется для контроля системы полива на предмет правильного расхода в определенных пределах.
      Они позволяют системе считывать поток воды в режиме реального времени, который может быть отображен оператору и использоваться для целей управления или для обеспечения предупреждений и аварийных сигналов.

    • FloZone – группа станций находящиеся после мастер клапана и датчика расхода. В общей магистрали станции могут находиться после (по потоку) более чем одного мастер клапана и датчика расхода.

    Следующие примеры конструкций представляют возможности ESP-LXD по управлению потоком своей системы полива:
    fa5702f7-2d74-4899-8560-65ea4aeb2f94-image.png
    87434a33-2e65-4111-ab9d-9951722c18de-image.png

    61835277-1a81-44c9-9b25-bb57273df2d2-image.png

    Размер датчика потока

    • Датчики расхода FS050P, FS075P и FS100P имеют рабочий диапазон от 0,6 до 6,1 м/с. (скорость воды в труба).

    • Датчики расхода FS150P, FS200P, FS300P, FS400P и FS350 имеют рабочий диапазон от 0,15 до 9,14 м/с. (скорость воды в трубе).

    • Выберите диаметр трубы для счетчика на основе 50% зоны с наименьшим расходом в оросительной системе.

    • Если требуемый размер слишком ограничен для максимального расхода системы (превышает верхний предел расхода выбранного датчика) рекомендуется использовать систему с двумя датчиками через байпас.

    81d3aff3-b197-4cee-a799-5fb440b53659-image.png

    Установка Датчика расхода (потока)

    • Датчик следует разместить на прямом участке трубы.

    • На входе в датчик требуемая длинна отрезка трубы должна быть не менее чем в 10 раз больше диаметра трубы

    • На выходе из датчика требуемая длинна отрезка трубы должна быть не менее чем в 5 раз больше диаметра трубы

    • Мастер клапан обычно устанавливается перед датчиком потока (со стороны входа)

    4feef900-d1cd-4380-9726-e0fae4f74d7c-image.png

    Конструкция Байпаса С Низким Расходом
    Конструкция байпаса с низким расходом — это когда два датчика расхода используются для точного измерения как низких, так и высоких расходов на одном источнике воды.

    • Регулятор давления мастер клапана большего размера устанавливается от 0,2 атм. до 0,35 атм. ниже давления регулятора на меньшем мастер клапане.

    • Низкие потоки будут автоматически протекать через малый мастер клапан и датчик расхода до тех пор, пока расход не увеличится до точки, где будет преодолен перепад от 0,2 до 0,35 атм., и поток будет автоматически протекать как через главные клапаны, так и через датчики расхода.

    • Запрограммируйте оба мастер клапана и оба датчика расхода на одну и ту же FloZone.

    2ede04b6-931e-48de-9b1c-2045306082f7-image.png