Пользователь @vsheveliov написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Рассчитывать на подачу в бак как в школьных задачках тоже не совсем верно, поскольку входные параметры в реальности могут плавать весьма значительно. А если подача будет не 600 л/ч, а упадёт до 100 л/ч? Расход может увеличиться.
Я это учитываю. Вообще это скорее форс мажор и автоматика сработает. Если стоит задача то и заказчик расспрашивается как у них там с перебоями. Такое бывает на некоторых участках с общей системой водоснабжения.
Как вариант - использовать контроллер с функцией паузы (не прерывания) на датчик погоды
Не, не знаю таких.
Можно также использовать функцию Cycle&Soak, если такая присутствует в контроллере.
Такая только у HCC Hunter, но это какой-то не дешевый контролер и попытавшись узнать что за зверь, не нашел к нему инструкции, только какие-то брошюрки.
В характеристике к нему ещё указана функция "Программируемая задержка между активацией зон", что тоже любопытно. -
@lema Пауза на сигнал датчика есть у довольно дорогих продвинутых контроллеров - RainBird ESP-LX(D), Hunter ACC2. С Weathermatic не знаком.
Если это бюджетный вариант - то используйте RainBird ESP-RZXe. Не очень с ним знаком, но он поливает не циклами (программами), а начало полива каждой зоны настраивается вообще индивидуально. Когда захочешь.
Почему не очень с ним знаком - он идиотский. Если на первый полив зоны можно установить время, то если необходим второй полив, то он наступит через 6(?) часов. И это вшито в контроллер и никак не изменишь. В новой версии контроллера это вроде пофиксили.
Cycle&Soak существует в дорогих контроллерах, но в новой версии бюджетного Hunter XC эта функция есть. Нужно уточнить ещё алгоритм работы этой функции - приостанавливает ли она работу всего полива или перескакивает на следующую зону.
-
@lema На контроллере Rain-Bird RZX можно задать точное время включение КАЖДОЙ зоны отдельно. Тем самым выдержать нужную задержку между каждой зоной
https://irris.club/topic/67/видео-инструкция-контроллера-esp-rzx
-
Пользователь @vsheveliov написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Почему не очень с ним знаком - он идиотский. Если на первый полив зоны можно установить время, то если необходим второй полив, то он наступит через 6(?) часов. И это вшито в контроллер и никак не изменишь. В новой версии контроллера это вроде пофиксили.
ТЫ путаешь контроллер STP и STP+ с RZX. В RZX ничего не зашито и всё очень гибко и индивидуально настраивается по каждой зоне. STP были просто ужасные контроллеры. Благо им хватило ума выпускать их не долго и снять с производства
-
Пользователь @polivmax написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
На контроллере Rain-Bird RZX
Клёво, жаль что эта линейка максимум на 8 зон.
-
Помогите разобраться. На объекте несколько недель назад проверялись все зоны полива, всё работало. Сейчас пришел, запустил вручную с пульта зону №4, насос начинает молотить и не останавливается, но дождеватели как вкопанные. Раз насос запустился, значит клапан открыт. Ну думаю где-то прорвало, смотрю из дождевателей даже не сочиться ни капли, а насос молотит. На линии стоят PROS, расход примерно 2,44куба. Выключаю и иду открывать клапан руками и полив работает, причём бодро. Выключаю, опять пытаюсь запустить с пульта - та же картина.
Не могу понять, если проблема в клапане, то в куда молотит насос? Куда вода девается?
Если повреждена латераль, то почему поворотом соленоида всё работает? -
@lema Любопытно. Возможно плунжер до конца не подымается. Попробуй поменять соленоид
-
Пользователь @polivmax написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Любопытно. Возможно плунжер до конца не подымается. Попробуй поменять соленоид
Да, мысль такая появилась, попробую. Я когда с пульта запускал, напарник сказал, что клапан еле заметно пшикнул и тишина. Смущает другое, даже если клапан открыт совсем чуть чуть, то должно происходить какое ни какое наполнение латерали и должна хоть как-то сочиться вода, а там ни капли. Вот это у меня и вызывает диссонанс. Может дольше надо было ждать...
Лишь бы копать не пришлось. Проверю всё с клапаном. Отпишусь. -
Шиза полная:dizzy_face:
Взял, поменял местами соленоиды.
Не работала зона №4.
Поменял с зоной №3 местами. Латераль №3 стала нерабочей, так как на неё подключен соленоид от латерали №4, а латераль №4 стала работать.
Ну, думаю значит дело в соленоиде. Меняю местами всё обратно, отпаиваю соленоид и ставлю новый. Та же песня. Опять меняю местами ещё раз убедиться - нерабочая латераль работает, а рабочая перестаёт работать, но всё это с новым соленоидом. Значит дело не в нём. Похоже напряжение приходит на соленоид неправильное. Замерить не было с собой тестера. Единственно попробовал зону №4 пересадить, но уже на пульте на резервную №8, запустил её, но не заработало, соленоид не причём, пульт не причём. Значит кабель. Но я не могу понять, как так он ювелирно повреждён, что происходит срабатывание, но напряжение приходит не то какое надо? Кабель 27м, в гофре лежит ПВС сечение 0,75. -
Пользователь @lema написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Шиза полная:dizzy_face:
Взял, поменял местами соленоиды.
Не работала зона №4.
Поменял с зоной №3 местами. Латераль №3 стала нерабочей, так как на неё подключен соленоид от латерали №4, а латераль №4 стала работать.
Ну, думаю значит дело в соленоиде. Меняю местами всё обратно, отпаиваю соленоид и ставлю новый. Та же песня. Опять меняю местами ещё раз убедиться - нерабочая латераль работает, а рабочая перестаёт работать, но всё это с новым соленоидом. Значит дело не в нём. Похоже напряжение приходит на соленоид неправильное. Замерить не было с собой тестера. Единственно попробовал зону №4 пересадить, но уже на пульте на резервную №8, запустил её, но не заработало, соленоид не причём, пульт не причём. Значит кабель. Но я не могу понять, как так он ювелирно повреждён, что происходит срабатывание, но напряжение приходит не то какое надо? Кабель 27м, в гофре лежит ПВС сечение 0,75.ПВС это приговор. Нужно замерять. И никогда не использовать ПВС
-
Пользователь @polivmax написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
ПВС это приговор.
Тут как бы единственный раз, когда я его использовал. А чо с ним не так? Браки или что? Я понимаю что он толком не защищён, но чтобы перестать работать практически проложенным последней осенью - это как-то слишком.
Нужно замерять
Что имеете в виду?
-
Пользователь @lema написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Что имеете в виду?
Ампетраж
Пользователь @lema написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
А чо с ним не так?
Ну это не кабель, а провод. Он не предназначен для этого. Если это ТУ провод 0,75, то в изоляцию попадает влага и жилы просто рассыпаются, видел не однократно такое. при чём чуть ли не по всей длине кабеля.
Но качественный ПВС в целом в гофре лежит годами, но тем не менее использовать ПВС это мягко говоря признак плохого тона.
-
Пользователь @polivmax написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Но качественный ПВС в целом в гофре лежит годами
Да в том и дело, что всё в гофре, всё сухенько и срок ни какой, длина ни какая - это и удивило, в то время как остальные клапаны нормально работают.
-
Я обратил внимание, что на клапанах конусная резьба, какую это играет роль? Их что, можно в фитинги без уплотнителя монтировать?(не пробовал) Если нет, то зачем она нужна?
-
@lema Нет. на клапанах BSP резьба а не NPT. Ну если конечно клапана не из США были заказаны
-
Пользователь @polivmax написал в Не знаешь где спросить - пиши здесь:
Ну если конечно клапана не из США были заказаны
Клапаны Hunter. Но резьба коническая, что визуально, что штангелем замерять.
Когда закручиваешь чем дальше тем туже. Причём, это у клапана c внешней резьбой и с внутренней. Внутренний тоже вначале нормально фитинг идёт, а потом всё туже, на полную хрен закрутишь, по крайней мере руками. -
@lema На корпусе клапана должно быть написано тип резьбы NPT или BSP
-
@polivmax
Резьба указана BSP, но её диаметр почему-то
на конце - 32,5мм
в начале - 33,4мм
Разница практически в 1мм. Вот она и даёт тугое закручивание.
Видимо у американцев своё видение цилиндрической резьбы и она должна быть чуть чуть коническая:grinning: ) -
@lema Так BSP это тоже коническая резьба только британская. Разница в угле профиля резьбы если смотреть витки в разрезе. у NPT профиль порядка 60 градусов
-
Есть ли возможность увидеть на чертеже такие элементы, как компрессионные редукторы, отводы, ниппели и прочие составляющие, которые появляются в списке Irrigation equipment в результате проектирования?