Подсчет рабочего времени станции (Время полива зоны)
-
Подсчет рабочего времени станции (Время полива зоны)
Уже на этапе проектирования системы трубопровода по участку, у проектировщика появляется возможность подсчитать время работы каждой зоны. Существуют достаточно веские причины на данном этапе знать среднее время работы каждой станции и вот почему. Мы знаем необходимое количество осадков в день или в неделю для разных типов климата и в зависимости от местных особенностей участка.
Теперь нам надо узнать: есть ли какие-нибудь ограничения на полив по времени на каких-нибудь участках. Если вы не впишитесь во время, отведенное для полива, то надо еще раз пройтись по исходным данным и полученным. Какой тип дождевателей вы использовали, сколько у вас получилось зон полива, по какой схеме дождеватели подключены к системе, можно ли еще какие-либо зоны поставить работать совместно в одно время. И откорректировать ваш проект. Часто сталкиваются с проблемой ограничения по времени полива проектировщики систем орошения для муниципальных объектов. Зачастую и целой ночи не хватает, чтобы пролить такие большие площади.
Еще одна причина, по которой вы должны знать время работы и объем потребляемой воды для полива — это подбор промежуточной емкости. Она вам понадобиться при использовании воды из скважин или при недостаточном дебете городской магистрали.
Испытание системы на работоспособность заключается в то, что вы подсчитываете время необходимое для работы каждой зоны в сутки, или другой режим, но, чтобы в конечном итоге количество воды, вылитое за неделю, равнялось количеству необходимому для нормального роста. Ниже приведена формула для подсчета времени полива зоны в сутки (не зависит от типа сплинкера):
где, ВП- время полива, мин/день;
I- количество необходимых осадков в неделю в засушливый период, мм/неделя;
КО- средний уровень осадков, который выпадает на зону, мм/час;
DA- количество дней в неделю, которое вы можете использовать для полива, день;
60- константа для конверсии, 60 мин/ч.
Давайте применим эту формулу для подсчета времени полива на некоторых примерах:
Пример №1
-Необходимый уровень осадков составляет 38 мм/неделю;
-Количество доступных для полива дней- 3 дня;
-Характеристики сплинкера- расход 0,79 м3/ч, полнокруговой;
-Расстановка сплинкеров: 4 м х 5 м, «прямоугольник»
Для начала определим, какое количество осадков выпадает в этой зоне:
КО=39,5 мм/ч
Теперь подставим полученное значение в формулу подсчета времени полива:
Т.е при составлении недельного графика полива эта зона будет поливаться 3 раза в неделю по 19 минут.
Пример №2
-Необходимый уровень осадков составляет 38 мм/неделю;
-Количество доступных для полива дней- 3 дня;
-Характеристики сплинкера- расход 1,0 м3/ч, полнокруговой, радиус полива 12 м;
-Расстановка сплинкеров: 12 м х 14 м, «прямоугольник»
Для начала определим, какое количество осадков выпадает в этой зоне:
КО=6,0 мм/ч
Теперь подставим полученное значение в формулу подсчета времени полива:
Т.е при составлении недельного графика полива эта зона будет поливаться 3 раза в неделю по 126 минут.
Подсчитав общее количество времени необходимого для орошения всех зон, сравниваем это значение со временем, которое нам отведено на полив. Например, если это футбольное поле или парк, то предпочтительное время суток для полива ночь.
Тот период времени, которым мы можем располагать для полива, называется «окном орошения».
Итак, из второго примера, полученная цифра в 126 минут означает, что сплинкеры три раза в неделю будут работать по 2 часа и 6 минут.
А теперь представьте, что у вас участок, на котором по проекту 12 таких зон. И что только одна зона может функционировать в одно время. Тогда вам нужно 25 часов чтобы полностью полить ваш участок. Даже если бы это был участок, который можно поливать и днем все равно вам бы не хватило часов в сутки чтобы полностью завершить цикл орошения. Количество способов получить другое значение времени полива в день, связанно с количеством переменных, использованных в формуле. Чем мы можем оперировать в этом случае? Расходом на сплинкере чтобы повысить количество осадков в час, количеством дней, разрешенных на полив?
Рассмотрим такой вариант решения проблемы. Допустим, две зоны работать одновременно не могут, и мы не в силах изменить количество дней, которое нам отведено под полив. При возможности пропустить больший расход воды по трубопроводу, попробуем подобрать дождеватели с большим расходом.
Как изменится у нас ситуация если вместо сплинкеров с расходом 1м3/ч мы задействуем
сплинкеры с расходом 1,6 м3/ч.
Мы видим, что значение количества осадков в единицу времени возросло. А как это отразится на времени полива?
Что для 12 зон полива будет означать, полное время орошения площади займет уже 15,8 часов. Уже не плохо! Но все равно много. И за ночь мы не успеем справиться. Может быть, все-таки получится, мы сможем договориться, и нам выделят еще три дня на полив? Как в этом случае изменится ситуация?
40 мин/день (станцию) х 12 станций = 8 часов потребуется на цикл полива.
И если область, которую мы планируем поливать задействована днем (спортивное поле), то мы можем оросить участок ночью межу 22.00 и 6.00 часов.
На примерах приведенных выше мы постарались показать, что при проектировании системы полива придется учитывать множество факторов, которые непосредственно будут влиять на итоговый проект полива. В данном случае мы увеличили расход на сплинкерах. Но вы должны при этом быть уверены, что увеличение количества осадков не приведет к размыву почвы из-за того, что превысит значение впитываемости почвы. Значительное увеличение расхода на сплинкерах может привести к тому, что придется пересчитать типоразмеры труб, использованных в проекте (правило 1,5 м/с), а может привести и к тому, что придется уменьшить количество сплинкеров (увеличение радиуса полива). -
:+1: :+1: :+1: спасибо
-
-
@polivmax Макс) статья хорошая:+1: Но мне кажется ее можно намного упростить =)
Есть у нас поливная норма газона от 5 до 10 л/м2 (в зависимости от региона и типа грунта). И формула следующая: ("Поливаемую площадь"м2 х "поливную норму"л/м2) / "общий расход зоны" л/час = значение в часах; умножаем на 60 и получаем значение в минутах.
Или, при использовании стандартных схем расстановки дождевателей (квадрат, треугольник) в каталоге указан общий показатель количества осадков мм/час или можно его можно перевести как л/час, и зная поливную норму (5-10 литров) можно легко посчитать время полива 1 зоны:relaxed: -
Участник @Сергей-Устимчик написал в Подсчет рабочего времени станции (Время полива зоны):
в) можно легк
Серёг, это и так всё понятно. перечитай ещё раз статью. Там не много о другом речь. Точнее о других ситуациях. Почитай повнимательнее и поймёшь о чём речь и для чего именно эти подсчёты.