Кабель и конфигурация контуров (RB)
-
За 20 лет максимум 2 соленоида бёрдовских поменял. Так что о надёжности могу только положительное сказать.
На объекте стояли 11 штук РБ PGA 150, за 5 лет ни одного родного соленоида не осталось. Все сдохли. Бывало даже попарно.
-
@foston
Это видимо брак партии. -
Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
мысли по заземлению декодеров на забугорных форумах? Все ли там все по рекомендациям
Профессиональные контракторы делают, конечно, всё как доктор прописал, в соответствии с Local Codes. Насчет заземления декодеров жаловались, что на семинарах по декодерным системам больше половины времени - как правильно установить заземление. Большое значение придают заземлению.
Да и вообще. В инструкции к ESP-LXD написано, делайте заземление так-то и так-то. 10 Ом, все дела. Несоблюдение этих правил ведут к потере гарантии. Точка.
Ну так у них и в обычном поливе половина времени - как правильно как правильно установить клапан PBV. Чтоб значит тухлая вода из полива не пошла в питьевую. Просто обратные клапана там не катят. А систему полива... Ну сделаете её как-нибудь.
-
Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
объекте просто третий провод в землю воткнули и все)))) и декодер
Антересно. Вообще у всех проводных контроллеров, которые попадались мне в руки мерил сопротивление между общим проводом клапанов и защитным PE проводом питания контроллера. У ВСЕХ они соединены. Модели с внешним трансформатором в расчет не беру.
Так значит м.б. плохое заземление контроллера? Хотя не уверен. Клапана летели на капельном. Соленоиды там включаются на долго, греются... Возможно нужно включать функцию Cycle&Soak.
И потом, как я говорил, сопротивление у соленоидов RB - порядка 40 Ом. Больше, чем у других. Почему? Тонкая проволока? Много проволоки?
Да и вообще. Контроллер ESP-LX выдает на клапана не 24В, а 30В. Метод грязного хака для компенсации потер напряжения. Такой же метод в америке применяют в низковольтном ландшафтном освещении. У Hunter в контроллеры FX Luminaries имеют терминалы что-то на 12, 15 и 18 вольт, с подключением в зависимости от длины кабеля.
-
Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Большое значение придают заземлению.
Это если штыревое забивать, то порядка 6-7 метров)) получится
-
Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
сопротивление у соленоидов RB - порядка 40 Ом.
Так у HV серии вообще 70-85 Ом.
Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Да и вообще. В инструкции к ESP-LXD написано, делайте заземление так-то и так-то. 10 Ом, все дела. Несоблюдение этих правил ведут к потере гарантии. Точка.
Я всегда многим говорю: делать строго по рекомендациям завода производителя и тогда проблем не будет. По опыту скажу так, сделанное правильно заземление снимает ВСЕ проблемы в эксплуатации в будущем. За всё время я не поменял ни одного декодера вышедшего из строя по той или иной причине.
-
Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
За всё время я не поменял ни одного декодера вышедшего из строя по той или иной причине.
Так еще и не шандарахнуло еще, заземление выполняет роль молниеприемника, если что, то большая часть часть будет цела.
У меня на дмитровке в обычный ударило, все под замену)) -
Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
За всё время я не поменял ни одного декодера вышедшего из строя по той или иной причине.
Так еще и не шандарахнуло еще, заземление выполняет роль молниеприемника, если что, то большая часть часть будет цела.
У меня на дмитровке в обычный ударило, все под замену))Ну Лев, от прямого попадания не спасет ничего. Идет механическое разрушение. Заземление - от наводок. Или упрощенно говоря: видел молнию - ствол и мелкие волоски от него? Заземление - от волосков.
Воспоминание из детства. После грозы меня шарахнуло током от водосточной трубы. Притащил тестер. Стрелка вольтметра на 1000В шарахнулась за пределы. От таких-то наводок и спасает заземление. Почему все думают, что от прямого попадания?
-
@vsheveliov Да, всё верное.
Знаю много объектов, где вообще нет никакой защиты и декодеры там играют роль расходников -
Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Большое значение придают заземлению.
Это если штыревое забивать, то порядка 6-7 метров)) получится
Всё зависит от... Ни один установщик заземления не даст никаких гарантий.
-
Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
@vsheveliov Да, всё верное.
Знаю много объектов, где вообще нет никакой защиты и декодеры там играют роль расходниковА ещё бывает - контроллеры расходники. На одном большом объекте делал систему управления на декодерах. Грю, пока не установлено заземление, контроллер к проводам подключать не буду. Ребята на соседнем участке подключили. Потом бегали искали, где можно купить основной модуль от ESP-LXD.
-
На замену фирменным газоразрядникам подойдёт ли такой от TDK?
A81-C90X
https://www.chipdip.ru/product/b88069-x1380
Напряжение пробоя - 90В.Или ближе к спецификации RainBird
https://www.rainbird.com/sites/default/files/media/documents/2020-08/lsp-1-techspecs.pdfТакой:
A81-A230X
https://www.chipdip.ru/product/b88069-x2250
Напряжение пробоя - 230В. -
Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
Притащил тестер. Стрелка вольтметра на 1000В шарахнулась за пределы. От таких-то наводок и спасает заземление. Почему все думают, что от прямого попадания?
Про прямое попадание -это конечно редкость, про наводки согласен.
Сам наблюдал, как в сильную грозу в автопарке в дежурке лампочка загорелась и погасла, кирпичей наложили все, дело было в горной местности. -
@vsheveliov У меня на одном объекте есть такой ACC99D - 2 раза уже меняли, 1 раз столб освещения с высоким рядом сгорел, фаза рядом упала на землю, второй раз тоже что-то с землей было.
Декодеры ICD от молний у меня частенько "набухали" когда рядом молния била.
А вод FDшки ниразу, при том заземление на том объекте отсутствует как класс. -
Для пульта и декодеров достаточно стержня 2,5 метра. Находится должен на расстоянии 2,5 метра от пульта и двухпроводной линии.
-
Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):
стержня
Мало. Очень мало. 10 ом на 6-ти метровом стержне - это в самом лучшем случае.
-
В инструкции на АСС2 написано
-
к стати забавно, иногда на пультах ACC99D выходит из строя экран из-за сырости, иногда они сгорают. при том и то и то происходит примерно в 5-10% от установленных пультов.
у меня до сих пор целая "морда" лежит на антресолях, на тот случай если отсыреет где на объекте продам баксов за 500 по братски) -
@leo77 мне заводчане Хантера зуб давали что заземление на ICD не столь принципиально и очень удивлялись когда я им фотки сгоревшего оборудования присылал явно пришло в модуль декодера 99D, выжгло то подобие защиты что там стоит и пошло дальше, до трансформатора.
-
@sergei
а че им зуб не давать)) Они же искусственные