Navigation

    irris.club

    Форум САП

    • Login
    • Search
    • Categories
    • Recent
    • Новости
    • Tags
    • Popular
    • Users

    Кабель и конфигурация контуров (RB)

    Декодерные системы
    rain bird декодеры кабель
    6
    101
    2773
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      LEO77 @vsheveliov last edited by

      @vsheveliov
      Видимо да, сейчас все от фантазии. Тоже странно, к кабелю декодеров EZ-1 таких требований нет, также как и к заземлению. Различий между EZ-1 и ICD-100 думаю не много.

      V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        vsheveliov @LEO77 last edited by

        Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

        @vsheveliov
        Видимо да, сейчас все от фантазии. Тоже странно, к кабелю декодеров EZ-1 таких требований нет, также как и к заземлению. Различий между EZ-1 и ICD-100 думаю не много.

        Нет, EZDecoder позиционируется как лёгкая (EaZy) декодерная система, почти не требующая заземления/газоразрядников, может использовать обычные, даже уже проложенные кабели.

        Помню в своё время одна мелкая американская фирмочка underhill.us выпускала декодерные модули расширения для ещё первого ICC и декодеры. Она тоже не требовала заземления/газоразрядников. Про кабель не скажу. Мож Натер что-то купил у них.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • polivmax
          polivmax @vsheveliov last edited by

          Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

          Экзотика, конечно, но есть КВВГ 2*2,5. От Конкорда например. Случалось работать с их проводом ВВГ - тот же NYM, только черный. Да и сайт у них nym.ru, что как бы намекает. Судя по всему и КВВГ у них как NYM. Что ни делают, получается NYM . Станки у них похоже единственные.

          Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера.

          Что же касается КПСВПС, то конечно в свободной продаже его не купишь, но и заказать проблем нет, буквально две недели назад полтора километра заказали. В запасе всегда имеется на случай сервиса.

          Изетки можно хоть, прости господи, пвс подключать, тут вопрос сколько времени проработает. Зато дешево. Для изэток я кввг как раз закладываю.

          Maks Bronya (irrisketch.ru)

          L V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • polivmax
            polivmax @LEO77 last edited by

            Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

            https://скс-электро.рф/catalog/kvvg/kvvg-2x2-5/

            Ну тоже экзотика та ещё. :grinning:

            Maks Bronya (irrisketch.ru)

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • L
              LEO77 @polivmax last edited by LEO77

              Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

              Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера

              Видимо у Хантера это связано с использованием пульта ICD-HP. Вот там наверное могут возникать какие то проблемы с влиянием на соседние станции. Одно название принципа работы "Беспроводная индукция" заставляет задуматься о приобретении шапочки из фольги))
              Там где клали NYM, есть объект в том же поселке, делал наш с тобой бывший работодатель, лежит броня и тоже проблем нет, за исключением работы клапанов серии DV. Но это никак не связана с кабелем. Как мне сказали в RB, такая проблема иногда существует. Все регулировки в настройках гоняли.

              polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • polivmax
                polivmax @LEO77 last edited by

                Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                клапанов серии DV

                Ну да, это мы обсуждали. Соленоиды DV не предназначены для декодерных систем в этом и проблема видимо была.

                Maks Bronya (irrisketch.ru)

                L V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • L
                  LEO77 @polivmax last edited by

                  @polivmax
                  Вообще соленоидное разнообразие у RB вызывает легкое недоумение, у меня еще в гараже валяются такие древности)) зеленого цвета.

                  polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • polivmax
                    polivmax @LEO77 last edited by

                    @leo77 Соглашусь. не понятно зачем. Ладно от DV уйти им сложно т.к. их установлено уже куча и сервис нужен, но новые HV клапана и те умудрились на новых соленоидах сделать. Умом американцев не понять =))

                    Maks Bronya (irrisketch.ru)

                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vsheveliov @polivmax last edited by

                      Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                      Ну да, это мы обсуждали. Соленоиды DV не предназначены для декодерных систем в этом и проблема видимо была.

                      Да у меня с соленоидами RainBird вечные проблемы. RainBird заявляет, что их соленоиды на проводе сечением 0,75 работает на расстоянии метров 800, другие производители - 1000 футов / 300 метров. И по омам соленоиды RainBird ~ 40 Ом, у Hunter ~ 25 Ом.

                      До одного большого объекта в моей практике был только один сгоревший соленоид это был капельный LFV Rain Bird. На большом объекте соленоиды Rain Bird PGA стали перегорать пачками. ИЧСХ тоже на капельном. Да и конструкция у соленоидов Rain Bird какая-то двуслойная, что также не способствует надежности. Overengeneering в общем.

                      polivmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vsheveliov @polivmax last edited by vsheveliov

                        Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                        @leo77 Соглашусь. не понятно зачем. Ладно от DV уйти им сложно т.к. их установлено уже куча и сервис нужен, но новые HV клапана и те умудрились на новых соленоидах сделать. Умом американцев не понять =))

                        Irritrol - вот стандарт соленоидов. Лет 50 уже наверное.

                        Многие израильские клапаны совместимы с ними. Они этот стандарт соленоидов называют Richdel (Richdel - одна из фирм, на основе которой и был основан Irritrol). Годов с 60-х прошлого тысячелетия.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vsheveliov @polivmax last edited by

                          Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                          Бывало на бёрдовскую декодерную NYM делали (Лев не даст соврать), вроде бы проблем не было, но у бёрда по витой паре указаний нету таких как у хантера.

                          Есть и у RB такие спецификации. Не могу ткнуть в конкретную документацию. Раньше читал у RB, что необходимо использовать только их декодерный кабель. Вот токо их и всё...

                          Сейчас в связи с новым проектом, когда анализировал варианты, еще прошелся по документации и нашел что-то типа спецификации на кабель. Короче, они все такие из себя противоречивые.

                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            LEO77 @vsheveliov last edited by

                            Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                            Короче, они все такие из себя противоречивые.

                            Кто чем торгует или на партнерстве сидит, то и продвигает. Как все и везде.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              LEO77 @vsheveliov last edited by

                              Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                              Есть и у RB такие спецификации.

                              Слава какие мысли по заземлению декодеров на забугорных форумах? Все ли там все по рекомендациям делают?

                              Sergei V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Sergei
                                Sergei @LEO77 last edited by

                                @leo77 не знаю за всю Одессу(ренберд) но по гунтер - не все делают, давеча переписка с одним коллегой который на 70к зелени поменял декодеров соленоидов и клапанов после грозы
                                на мое разумное возмущение - какого х клапана менял - говорил соленоиды разрывало и повреждало клапана

                                Я только спросить...

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • polivmax
                                  polivmax @vsheveliov last edited by

                                  Пользователь @vsheveliov написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                  Да у меня с соленоидами RainBird вечные проблемы. RainBird заявляет, что их соленоиды на проводе сечением 0,75 работает на расстоянии метров 800, другие производители - 1000 футов / 300 метров. И по омам соленоиды RainBird ~ 40 Ом, у Hunter ~ 25 Ом.
                                  До одного большого объекта в моей практике был только один сгоревший соленоид это был капельный LFV Rain Bird. На большом объекте соленоиды Rain Bird PGA стали перегорать пачками. ИЧСХ тоже на капельном. Да и конструкция у соленоидов Rain Bird какая-то двуслойная, что также не способствует надежности. Overengeneering в общем.

                                  За 20 лет максимум 2 соленоида бёрдовских поменял. Так что о надёжности могу только положительное сказать. А вот хантеровские как раз расходник из-за своих проводов, которые вечно перетираются у основания соленоида.

                                  Расстояние 0,75 может отличаться в зависимости от того, какое давление в магистрали и какая сила тока нужна на поднятие и удерживание штока.

                                  Maks Bronya (irrisketch.ru)

                                  L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    LEO77 @Sergei last edited by

                                    @sergei
                                    На одном хорошо известном объекте просто третий провод в землю воткнули и все)))) и декодер держится и земля есть)))

                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      LEO77 @polivmax last edited by

                                      Пользователь @polivmax написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                      А вот хантеровские как раз расходник из-за своих проводов, которые вечно перетираются у основания соленоида.

                                      Столкнулся недавно, есть такое дело. И самое интересное что вылетают они партиями.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        foston @polivmax last edited by

                                        За 20 лет максимум 2 соленоида бёрдовских поменял. Так что о надёжности могу только положительное сказать.

                                        На объекте стояли 11 штук РБ PGA 150, за 5 лет ни одного родного соленоида не осталось. Все сдохли. Бывало даже попарно.

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          LEO77 @foston last edited by

                                          @foston
                                          Это видимо брак партии.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            vsheveliov @LEO77 last edited by vsheveliov

                                            Пользователь @leo77 написал в Кабель и конфигурация контуров (RB):

                                            мысли по заземлению декодеров на забугорных форумах? Все ли там все по рекомендациям

                                            Профессиональные контракторы делают, конечно, всё как доктор прописал, в соответствии с Local Codes. Насчет заземления декодеров жаловались, что на семинарах по декодерным системам больше половины времени - как правильно установить заземление. Большое значение придают заземлению.

                                            Да и вообще. В инструкции к ESP-LXD написано, делайте заземление так-то и так-то. 10 Ом, все дела. Несоблюдение этих правил ведут к потере гарантии. Точка.

                                            Ну так у них и в обычном поливе половина времени - как правильно как правильно установить клапан PBV. Чтоб значит тухлая вода из полива не пошла в питьевую. Просто обратные клапана там не катят. А систему полива... Ну сделаете её как-нибудь.

                                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0